01.
关于用于差动保护的电流绕组接地只是一个规定。差动保护的电流绕组必须接地,但只能有一点接地,没有此规定,出现了多点接地现象,就会使电流绕组分流,可能误动。...查看完整版>>
关于用于差动保护的电流绕组接地
02.
单相接地电容电流需要符合什么要求我记得原来规程的规定,听说又有了新规程,我还没有查,先将老数据给你。对6-10KV中性点不接地系统来说,单相接地电容电流应小于30A,对35KV中性点不接地系统来说,单相接地电容电流应小于10A。...查看完整版>>
单相接地电容电流需要符合什么要求
03.
抗电强度,接地电阻,接触电流你这个问题到电工电子技术网去看看,将给你最大的支持和帮助!...查看完整版>>
抗电强度,接地电阻,接触电流
04.
计量用电流互感器要接地吗?一定要接地,不接地的话可能造成人身和设备的安全,而且其副边绝不能开路,如果没有接负载的话必须短接。因为他的副边电压会很高...查看完整版>>
计量用电流互感器要接地吗?
05.
什么是小电流接地选线?怎么回事?...查看完整版>>
什么是小电流接地选线?怎么回事?
06.
母线差动保护基本原理母线差动保护基本原理,用通俗的比喻,就是按照收、支平衡的原理进行判断和动作的。因为母线上只有进出线路,正常运行情况,进出电流的大小相等,相位相同。如果母线发生故障,这一平衡就会破坏。有的保护采用比较电流...查看完整版>>
母线差动保护基本原理
07.
主变差动保护如何计算.....问题远不够具体,是说差动保护如何整定么??...查看完整版>>
主变差动保护如何计算
08.
如何产生大电流(用于测试)我们用专用继保测试仪做你可以向供电借一个来做,如果你工作场所的电线够粗,你也可以用并联一个自偶调压器的方法来控制电流...查看完整版>>
如何产生大电流(用于测试)
09.
市面上串口九针接头的引针可用于导通多大电流型号和厂家不同参数不同,典型为5A、3A等,反正挺大。...查看完整版>>
市面上串口九针接头的引针可用于导通多大电流
10.
接地保护和接零保护的区别是什么?接地保护也叫第三种接地保护措施,就是把可能发生漏电的设备外壳使用可靠的接地线连接到大地。接零保护是把设备外壳连接到中性线后在电力变压器侧集中接地,由于电力线路中零线可能有比较大的电流,零线就可能存在接...查看完整版>>
接地保护和接零保护的区别是什么?
免责声明:本文为网络用户发布,其观点仅代表作者个人观点,与本站无关,本站仅提供信息存储服务。文中陈述内容未经本站证实,其真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。