01.
双闭环直流调速系统不给分就想让人给你,估计你是要不到了,希望你遇到好心人哦...查看完整版>>
双闭环直流调速系统
02.
关于可控硅直流调速装置的问题从道理上讲输入电压均为220V的单相桥式整流电路和单相桥式可控整流是不可能输出达到500V的,但桥式整流和桥式可控整流如果是反接,实际互差440V,空载电压可达到峰值:即440*1.414=622v。如果没有反接或电容倍压,那...查看完整版>>
关于可控硅直流调速装置的问题
03.
汽轮机调速系统工作不稳定的原因有哪些?机械调速:调速机构有间隙。消除电子调速:检查传感器...查看完整版>>
汽轮机调速系统工作不稳定的原因有哪些?
04.
变电所直流系统电源容量根据用电负载的功率及使用时间确定。补充答复:是计算得出。...查看完整版>>
变电所直流系统电源容量
05.
发电厂直流系统为什么允许一点接地,不允许两点接地?由于直流回路是封闭回路,一点接地,电压差保持不变,不影响回路正常工作。但两点接地就不同了,因为已经有一点接地了,如果再有一点为同极接地,形成某些控制继电器短接,直接到出口,可能会造成保护误动;如果再有...查看完整版>>
发电厂直流系统为什么允许一点接地,不允许两点接地?
06.
直流系统发生负极接地时,其对地电压是如何反映的直流系统接地,一般正负极之间电压是不变的,还在110V左右,如果负极接地,那么负极对地电压幅值会减小,原来是-55V左右,现在可能变成-30V等等甚至更小,而正对地电压则会相应提高,比如到80V等,这样这个直流系统...查看完整版>>
直流系统发生负极接地时,其对地电压是如何反映的
07.
直流500kV系统是干什么用的?输电,支流输电较交流有优越性,只是没有交流那样方便,因此,大多数人都不知道。 近几年技术上有了较大进步,一些地方进行了试点。...查看完整版>>
直流500kV系统是干什么用的?
08.
发电厂直流系统.逆变电源的作用将可以储存的直流电变成远程传输损耗少的交流电....查看完整版>>
发电厂直流系统.逆变电源的作用
09.
电力系统直流系统接地如何判断? 一般正极和负极对地电压是多少?电力系统正负之间的电压是220V,一般正极和负极对地的电压都是110V,当有直流接地发生时,正极和负极对地电压会产生不平衡,比如正极对地200V,负极对地20V,当然也有可能掉过来,这个时候可以初步判定是负极接地.如果是在系...查看完整版>>
电力系统直流系统接地如何判断? 一般正极和负极对地电压是多少?
10.
什莫是直流系统(电工问题)?电荷是物质的固有属性。通常,物体中的正、负荷数量是相等的,一旦物体失去或得到一些电子时,就表现出正电或负电。电荷有规则的运动就产生电流。平常所说的“电流是多少”,实则是指“电流强度是多少”。电流强度表...查看完整版>>
什莫是直流系统(电工问题)?