01.
220/380V的三相电,其输电半径是多大?一般线路电压允许在变压器端高5%,线路末端低5%,380/220V线路的供电半径与导线截面有关,只要线路压降在允许范围内即可,一般在1KM以内。...查看完整版>>
220/380V的三相电,其输电半径是多大?
02.
一条10KV和两条220/380V的三相电缆能否并行敷设在同一电缆沟内?可以,高低压电缆间距大于200MM,最好不在同一支架上。...查看完整版>>
一条10KV和两条220/380V的三相电缆能否并行敷设在同一电缆沟内?
03.
三相220V变频器可否改单相220V或三相380V用1、在这就只能改成成单相220V或三相220V的用了,因为此变频器原设计用在220V的电压等级,它的选件全是按220V的耐压等级来选的,如整流桥和IGBT在220V级用600V的耐压就可,而380V级的要用1200V的耐压才够。所以不可能...查看完整版>>
三相220V变频器可否改单相220V或三相380V用
04.
求380v,1kw,2极三相鼠笼电机的额定电压,电流,转速的参数及最好的接法!J31--2 1KW 380V 2.06A 2850转/分 效率百分之78.5星接JO32--2 1KW 380V 2.24A 2880转/分 效率百分之79 星接...查看完整版>>
求380v,1kw,2极三相鼠笼电机的额定电压,电流,转速的参数及最好的接法!
05.
380V三相电路电流和功率如何互算的啊(电加热电路)三相电路电流、电压是符合正弦规律的,瞬时值方程为:电流是i=Um/R sinωt Um/R是电流的最大值 电压是u=Umsinωt Um---电压最大值平常用其有效值,其关系是:u=Um/(sqrt2)=0.707Um I...查看完整版>>
380V三相电路电流和功率如何互算的啊(电加热电路)
06.
三相星接380V改角接三相220V三相星接380V改角接三相220V,如果有三相220V电源的话,电机输出功率不会降低。使用变频器相同电压(220V)时,频率升高,功率增加;频率降低,功率下降。...查看完整版>>
三相星接380V改角接三相220V
07.
“供电方式 380V”是三相三线制还是三相四线制?当电压是380v时,指的是两相火线间的电压是380v,采用三相三线制.当电压是220v时,指的是一相火线与一相零线的电压是220v,至少要采用三相四线制(一条零线)或三线五线制(多一条地线)...查看完整版>>
“供电方式 380V”是三相三线制还是三相四线制?
08.
10KV和220/380V的电缆能否并行敷设在同一电缆沟内?可以,他们都算强电,可以走在一条沟里面但是两线之间最好有大于200MM的间距,OK...查看完整版>>
10KV和220/380V的电缆能否并行敷设在同一电缆沟内?
09.
我有个机器,功率是20kw,电压要求是380V,请问要多大的电缆线,电表配多少A的?20000W/380V=52.6A,你配一个60安培的吧电缆越大越好吧,这个就不懂了...查看完整版>>
我有个机器,功率是20kw,电压要求是380V,请问要多大的电缆线,电表配多少A的?
10.
三相改单相电动机上的铭牌上的380/220中的220是指我们家用的单相电的电压吗380/220是指两种电压等级可以使用,都是三相的,但接线方法不同,380V一般接成三角形接法,220V接成星形接法,一般小功率电机采用变频器控制都会用到220V.另外还有一种接法可以将三相电机接在单相220V上,但要并一个电容,如...查看完整版>>
三相改单相电动机上的铭牌上的380/220中的220是指我们家用的单相电的电压吗
免责声明:本文为网络用户发布,其观点仅代表作者个人观点,与本站无关,本站仅提供信息存储服务。文中陈述内容未经本站证实,其真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。