几个输电线的问题,请帮忙解答:
1、三相输电中,输电电压应该是相与相之间的电压吗?例如110kv输电线,任意两相之间电压都等于110kv吗?
2、单相输电中的输电电压是怎么回事,难道是输电起点到终点的压降吗?不可能吧!
3、如果三相输电中电压是相与相之间的电压,而输电线上总是会有电流的,请问输电线上的电流怎么计算?例如220kv的输电电压,400欧姆的波阻抗,可求得输电自然功率为121MW,怎么计算输电线上的电流呢?
4、输电线的导线分裂数是什么意思?例如500kv时导线分裂数为3,这个3是指每一相用3根导线传输的意思吗?
5、输电线中的“回”是什么意思?单回输送是指只用一路输送的意思吗?
那双回的呢,如500Kv三相输电线,双回是指分并列的单独两路输送吗?要是这样的话没路都是500Kv呢还是每路只有250kv呢?使用双回路的目的是什么?
6、这个问题估计只有业内人士才能回答了:有没有人做过对高压线附近电晕放电场强的测试?不同输电电压的输电线附近20米或其他地点测得的场强是多少?
非常感谢!前几天也问过输电线的问题,但这次比较具体!请各位帮帮忙,谢谢啦!
参考答案:1、是,110kV是标称电压,实际电压有偏差的(+-10%)。
2、单相输电电压位线对地电压。(中型点接地系统)其他答案都是猜测。
3、线路上有电流是因为对地电容。自然功率点是线路的一个特性,当传输功率为121MW时,线路传输的无功和为0。因为线路发出的无功和线路需要的无功相等。输电线的电流不是线路的一个特性。所以它本身不决定电流。能提出这样的问题说明你也能计算我说的东西了。
4、分裂数是每相的导线数。对。
5、回是一条线路(三相),都是500kV。500kV是电压等级。目的是为了在两个变电站增加输送容量。
6、有做过。但不是我。电晕损耗是很多因素影响的。单一测量是不能说明问题的。20米太远了,国内电压等级的输电线路20米外的电场强度接近0 V/M。