计算机机房的负荷能和空调共用UPS供电吗?
担心计算机机房晚上停电,机房空调停机时间长导致温度过高损坏机房设备,能否将空调改由机房UPS供电?请说明原因,谢谢!
参考答案:不行!UPS是专为计算机供电的(功率不全很大).
空调机是感性负载,启动电流较大,不适用UPS电源!(全把电源损坏!)空调最好有专用电源线供电!(如电压不稳可加台质量好的交流稳压器)。
1;装台汽、柴油发电机专供空调。
2;上台大功率逆变电源,配一大批蓄电池组,也可为空调单独供电!(成本较高呵!)
