电气方面高手进来
请问哪个高手能帮我解释下:YJV-0.6/1.0KV-3X50+1X25-SC50-FC/WC(埋深-0.8m)代表什么意思吗??谢谢了
参考答案:在YJV-0.6/1.0KV-3X50+1X25-SC50-FC/WC(埋深-0.8m)中:
YJV——表示交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜芯电力电缆。
0.6/1.0KV——表示这个电缆的耐压为600伏/1000伏。
3X50+1X25——表示这个电缆为四芯电缆,其中3根导线的横截面积为50平方毫米,1根导线的横截面积为25平方毫米。
SC50——表示这个电缆在施工图中的顺序编号。
FC/WC——表示电缆暗敷方式,FC表示可暗设在地面或地板内,WC表示暗设在墙内。
埋深-0.8m——这个好理解,埋设深度为基础面下0.8米。