200KVA变压器最大单相电流580A怎样无功补偿?
已经严重超载了,但没办法,负载都是电动机和电阻加热机。想问下以前的无功补偿只有0.8,现在还可以加电容吗????
参考答案:若变压器的电压比是10KV/0.4KV,则200KVA变压器的二次额定输出电流为288A。正常情况下,最大单相电流不可能达到580A。若真是到了580A,电压会很低,设备不能正常运转,靠无功补偿是解决不了的。若你是一相电流到了580A,可以调整三相负荷,使三相平衡;若三相电流均达到了580A,就应该增容,换变压器了。
