主变高压侧套管出现裂纹渗油该怎么处理?要停主变吗?具体处理方法呢?谢谢
必须要及时处理,不然会引起大的事故.不停电你也没有办法处理呀.处理方法:1)停电,2)验电,3)放电,4)封挂接地,5)放油(油面低于高压套管就可以了)6)更换高压套管.7)恢复.8)做变压器常规试验.9)检查现场并清理现场,10)一切无误可以准备送电投运.不知这样回答够详细吗?如需要细则和必须更换的理由,我继续发.
必须要及时处理,不然会引起大的事故.不停电你也没有办法处理呀.处理方法:1)停电,2)验电,3)放电,4)封挂接地,5)放油(油面低于高压套管就可以了)6)更换高压套管.7)恢复.8)做变压器常规试验.9)检查现场并清理现场,10)一切无误可以准备送电投运.不知这样回答够详细吗?如需要细则和必须更换的理由,我继续发.