后浇带附近的墙体是否能拆除
在7层钢筋混凝土楼的地下室需拆除两堵墙,两墙宽分别为130cm,120cm.两墙中间有施工缝,距墙一侧1400cm处为后浇带,
参考答案:考虑的不只承重一样,还有可能有防火及其它考虑,应咨询原设计单位。
要准确判断出是否为承重墙,要看结构图纸才能定。
砖混结构120墙也有可能是承重墙;框架结构使用梁柱承重,一般不使用墙体承重;剪力墙结构,使用钢筋砼墙承重,一般厚不少于200mm。不同的结构类型出现在同一个建筑物里也是有的。所以要打掉墙体,有必要先咨询原设计单位。
