电力变压器绕线数据
10千伏/0.4千伏30KVA---320KVA
参考答案:此问题需一个完整的计算单,但需提供连接组别,损耗等条件,包括阻抗。
如果你确需要计算方案,请提供上述条件。
这里我讲一下基本算法:1、初选铁芯直径=(容量/3)开4次方根*(50~57)注3是双绕组
2、匝电势公式= 磁密*铁心截面/450(60HZ选375)算出匝电势
3、根据一、二次侧电压计算匝数。用电压/匝电势
