变压器过流保护选择
变压器为三项380V输入,输出端有保险丝保护,再连接负载。
现出现变压器输出端(保险丝前端)短路而导致变压器烧毁的情况。
改善方案:在变压器3项输入端分别安装保险丝共3枚。该保险丝应当选用250V还是400V的,如果变压器功率为1200W,保险丝应该选用多大电流的。谢谢
参考答案:变压器没有功率,说的是容量
现在都不用保险丝了,基本都用塑料壳的断路器,
如果你非要用保险丝,当然选400V的,400V就是380V一样的
1.2KVA的,选5,6A保险丝就行了,变压器可以适当过载的