并联循环水泵的压力问题
我们这里有两台循环水泵,主要是给中央空调循环水用的。当两台泵都工作时,循环水量是远远满足要求的,但是现在我想用一台工频全速运转,另外一台加变频器,不知道这时候的循环水量是否能够满足要求。我怕的是这样两台运行起来的循环水量以及压力等于那台全速运转的水泵的循环水量和压力。不知道我的设想是否正确。
参考答案:两台水泵并联后,水量和压力都会增加,加变频后也是如此
