求变压器选型
我们用的是两台900KW发电机并车,额定电压均400V,现向10KV的电网卖电,请问应该选多大的变压器?如何计算?
参考答案:功率因数都不给,怎么算?那我给你假设是COSぁ=0.9
粗算是900*2/0.9=2000KVA
0.4/10KV的
最好是用两台1000KVA的比较经济哈,停机组的时候同时把变压器停了,减少损耗
