关于购买空开的问题
我家现在水电已经完工,由于电工师傅的水平有限,布线工作马虎,而且开出的面板和空开单子有点离谱,所以想让大家帮我看看,倒底我还需要买些什么类型的空开:
一、强电箱原有空开(ABB的)
S252S C32 -400 双 总开关(入户线接入开关)×1个
S251S C16 -230/400 单×3个
S251S C20 -230 L△n0.03A 50HZ 双×2个
二、入强电箱的回路线
4.0个平方的×5个(空调+厨房插座)
2.5个平方的×6个(灯控、插座混合,回路中未分开)
三、一个电工(已经走人)和项目经理分别开出的空开单子:
电工:32A×5个 16A×2个
经理:32A×1个 20A×2个 16A×1个
我的问题是:
1、我对ABB空开型号的作用不太清楚,如-230/400和L△n0.03A是什么意思?C32是不是32A的啊?如果我多个回路接入一个空开中,需要什么条件,会有什么不好的影响?
2、我的进线是32A(如果C32就是32A的话)的空开,再买个32A的空开不是就成了摆设,根本不可能发挥作用?
3、一般家庭用(三室一厅一厨一卫),在考虑安全和利用率比较均衡的情况下,我们还需要买些什么类型及数量的空开?是不是还需要多预留一到两个空开闲置作备用,一般是多大的呢?
初来乍到,只有30分,全部奉上
谢谢大家了先!
参考答案:1.漏电保护器,俗称漏保,额定工作电压和动作漏电流。国家规定插座回路必须用漏保,安全。是32安。建议照明和插座分别设计单独的回路,因为照明不需要漏保,毕竟漏报比空开贵很多。如果多个回路同时压在一个空气开关上,要求使用专用线鼻子将多棵线压到一起再压到空气开关上,或挂锡。如果有条件建议根据功能将插座分成若干回路,每个回路用单独的漏保控制(比如厨房和卫生间一个回路,空调一个回路,其它插座一个回路),强烈建议空调单独一个回路,因为空调用电量大,线径也比普通插座的大,不同线径的线不要混用。
2.正确。电气保护是分级的,是要根据用电负荷经过严密计算的。不过通常家的相对简单,只要与所控制回路线径相匹配就可以了,注意是线径(比如2.5平方的线最大不能超过16A,所以用25A的空开是不安全的,但可根据负荷适当降低空气开关的大小),而线径的选择是根据负荷大小计算的。
3.一般家用都根据功能或区域进行回路设计,根据实际情况尽量细化,这样对日后的使用维修很有好处,比如照明一般设计一个回路就可以了,但如果条件允许可根据区域设计两个,这样当有灯具、线路或开关出现故障时不至于房间全黑掉,但要设计更多的照明回路也大可不必。家装设计合理一般不需要留备用回路,但如果为防万一留一个也未尝不可,不过留一个也足可以了。
给你的建议:
照明和插座一定要分开!
插座回路一定要用漏保!
厨房、卫生间插座可用一个回路。
空调一定用单独的回路!并且可能的话最好每个空调一个回路!
空调1匹约=740W左右(记不太准但不会差到哪去),然后用I=P/220来算一下每个回路大约的电流大小。
如果起居室用柜式空调的话,强烈建议你柜式空调单独用一个回路!壁挂的倒差点。