灌注桩的计算公式
灌制桩质量要求
护筒埋设要求:
项目 埋设要求 检验方法
顶端高度 高出(水面)地面0.3-0.5m 用尺量
筒位偏差 不得大于20mm 用尺量
成孔质量标准:
项目 允许偏差 检验方法
中心位置 不大于50mm 用尺量
孔径 不小于设计孔径 用孔径检测仪测定
倾斜度 不大于1/100 用仪器测定
孔深 不小于设计深度 用测绳量
钢筋笼制作的允许偏差:
项目 允许偏差(mm) 检验方法
主筋间距 -10,+10 用尺量
箍筋间距 -20,+20 用尺量
长度 -100,+100 用尺量
个别扭曲 -10,+10 用尺量
灌制桩质量标准:
项目 允许偏差 检验方法
砼抗压强度 不低于设计强度 试压报告
桩位 平面纵向<100mm 用尺量
垂直度 ≤1% 用仪器测定
桩顶标高 10mm 用水准仪测
12、动测试验
钻孔灌注桩施工完成后,需按《建筑桩基技术规范(JGJ94-D42)》和《钻孔灌注桩施工规程(DBJ08-202-92)》要求做好桩的动测工作。动测合格后方能进行下一道工序施工。
参考资料:筑路人经验