高压电动机造成保护误动作和拒动作的主要原因
我在电厂工作遇到了个问题还请大家多多帮忙谢谢大家!
参考答案:保护误动:
1 电机启动时间较长,反时限过流保护动作,特别是甩电抗或投全压瞬间.(解决办法:适当延长动作时间,改变投全压时间,减轻启动负荷等等)
2 启动初期的冲击电流过大,速断保护动作.
3 继电器接点不稳,开关合闸震动使动作.
保护拒动:
1 跳闸回路有问题(接点接触不实,电压低,回路电阻大,跳闸线圈卡劲等)
2 定值设计或整定偏大
3 电流互感器二次回路有问题(变比不对,接线错误,短路,开路等)