变频器在运行中死机现象怎么办?
我厂纸机是由11台电机作传动点的2362机型,每台电机都有一台ABB600变频器控制,整机变频是有一个PLC作为外部自动控制.PLC至变频盘内总通信模块之间的通讯下线是进口通讯线,再由通模块连线接入变频器通讯口指令变频器来传动电机.PLC/变频器接地线都十分良好.可再运行中经常性出现步分变频器面板显示报警,信号内容为{COMM.MODULE}可编程故障.一旦出现故障纸机就不能提降自如,只有按故障前的车速固定运转.除非全部关掉电源再起动,这一影响到正常生产,我们已作出部分检查,却没有查出确切原因,望给予指点是何原因.
参考答案:你好,我不太清楚你具体的现场情况以及你如何做的部分检查.我说说我的看法和我的检查。
一、对比检查那部分容易死机的和与运行状况良好的变频器内部设置,再对比检查死机部分变频器与运行良好变频器的PLC段程序的不同(因为我不知道你的PLC是如何控制变频器的频率,通讯总线控制还是模拟量控制);
二、在出现死机情况下,重新启动变频器察看内部故障信息检索(我没有用过ABB600,但是现在一般变频器基本上都有故障信息存储,这个信息能够比较全面的反映变频器故障的),连线PLC端检查是否有内似西门子的故障缓存的内部故障信息;
三、如以上经过检查未发现问题,则重点检查出现故障的变频器接线状况及现场工况条件,特别注意所连接的通讯线、模拟信号连接线的敷设和连接情况,同时严格检查屏蔽层。
个人认为,现场工况条件是你问题的所在。比如:变频器收到PLC模拟量频率控制信号因干扰造成一下子超出最高频率设定,变频器频率保护输出(保持上一次的值输出)。我的QQ***********。共同学习,共同进步~~~